1. Bảng chẩn đoán lỗi, nguyên nhân và giải pháp khắc phục lỗi ở máy biến áp khô
Dấu hiệuNguyên nhân gây lỗiGiải pháp
Điện trở cách điện thấp Cuộn dây bị ẩmLàm sạch với khí khô. Thông gió.
Lão hoáLàm sạch. Liên hệ nhà sản xuất

Thiết bị bảo vệ tự động nhảy ngay khi đóng điện
Cuộn dây bị chậpLiên hệ nhà sản xuất
Bộ điều áp không đúng hoặc sơ cấp nối không đúngKiểm tra vị trí bộ điều áp và đấu dây sơ cấp
Cầu chì cháy hoặc không đúng loạiThay cầu chì. Chọn đúng loại dòng tải
Rơ le bảo vệ. Thời gian / dòng điện thiết lập không đúngKiểm tra thiết lập thời gian / dòng tải

Điện áp thứ cấp bị sai lệch
Điện áp sơ cấp bị thiếuKiểm tra lại quá trình lắp đặt. Liên hệ với công ty điện lực cấp điện
Bộ điều áp không đúng vị trí hoặc ecu, vòng kẹp bị lỏngChuyển bộ điều áp về đúng vị trí. Siết lại ecu, vòng kẹp.
Đứt cuộn dâyLiên hệ nhà sản xuất.



Điện áp thứ cấp không cân bằng

Ecu, vòng kẹp bị lỏng một pha
Kiểm tra đường cấp. Xem lại quá trình lắp đặt và liên hệ với công ty điện lực cấp điện.
Cầu chì đứt một phaThay cầu chì
Đứt cuộn dâyLiên hệ nhà sản xuất
Phần lắp đặt hạ thế. Tải bất đối xứng phần hạ thế.Xem lại quá trình lắp đặt hạ thế
Mất một pha sơ cấpLiên hệ công ty điện lực cấp điện

Máy biến áp kích hoạt giả trong khi vận hành
Kích hoạt và cảnh báo thiết lập không đúng. Đồng hồ đo nhiệt (thermometer) không chính xácXem lại thiết lập. Kiểm tra thermometer.
Lỗi cảm biến Pt100 đo nhiệt độ hoặc nhiệt điện trở thermistorKiểm tra cảm biến và nhiệt điện trở
Cầu chì đứtThay cầu chì
Thời gian trên rơ le đặt saiKiểm tra lại thời gian đặt
Nhảy rơle quá dòng hoặc cháy cầu chì cao áp khi vận hành Chập mạch bên thứ cấpLoại bỏ nguyên nhân sự cố
Vật liệu cách điện bị đánh thủngLiên hệ nhà sản xuất
Nhảy rơ le sai lệch khi đang vận hành Lỗi máy biến ápLiên hệ nhà sản xuất
Hỏng biến áp dòng cấp điện cho rơ leKiểm tra biến áp dòng



Nhiệt độ cao bất thường
Thông gió không đủKiểm tra thông gió. Bổ sung thêm quạt gió nếu cần
Máy biến áp quá tảiGiảm tải hoặc thay máy biến áp công suất cao hơn
Toả nhiệt tại đầu cốt Làm sạch đầu cốt và siết chặt lại

Cáp bị nóng
Kiểm tra lại dòng chịu tải cáp điện. Kiểm tra lại bố trí cáp và đường kính cáp.
Điện thế tiếp địa caoTiếp địa đứt một phaKiểm tra đấu lại tiếp địa

Âm thanh máy biến áp
Dòng cấp bị quá mức. Lỏng đấu cốt, ecu hoặc phụ kiện.Thay lại ecu, cầu nối. Vặn chặt lại.
Dội âm thanh từ tường hoặc các vật chắn.Lắp tấm cách âm. Lắp máy biến áp không song song với tường. Lắp đế chống rung dưới máy biến áp.
Tần số điện cung cấp bị thấpLiên hệ công ty điện lực cấp điện
Bốc khóiCách điện hỏngLiên hệ nhà sản xuất. Áp dụng sổ tay hướng dẫn chữa cháy máy biến áp.

2. Bảng chẩn đoán lỗi, nguyên nhân và giải pháp khắc phục lỗi ở máy biến áp dầu
Dấu hiệuNguyên nhân gây lỗiGiải pháp
Điện trở cách điện thấpLỗi tiếp địa, thiếu dầu.Liên hệ nhà sản xuất

Điện áp thứ cấp không ổn định
Điện áp sơ cấp bị thiếuXem lại quá trình lắp đặt và liên hệ với công ty điện lực cấp điện
Bộ điều áp bị đổi vị trí hoặc ecu, đầu cốt đấu sai hoặc bị lỏngXem lại vị trí bộ điều áp và đấu dây
Cuộn dây bị đứtLiên hệ nhà sản xuất



Điện áp thứ cấp không đối xứng
Cháy cầu chì một phaThay cầu chì

Ecu, đầu cốt bị lỏng một pha
Xem lại đấu dây. Xem lại quá trình thi công lắp đặt và liên hệ với công ty điện lực cấp điện.
Đứt cuộn dâyLiên hệ nhà sản xuất.
Quá trình lắp đặt hạ thế làm điện áp thứ cấp không đối xứngKiểm tra việc lắp đặt hạ thế
Không có điện một pha sơ cấpLiên hệ công ty điện lực cấp điện
Rơ le quá dòng bị kích hoạt Sự cố bên trong máy biến ápLiên hệ nhà sản xuất
Lỗi biến dòng cấp cho rơ leKiểm tra biến dòng




Kích hoạt giả trong quá trình vận hành
Thiết lập triggering và cảnh báo sai. Đồng hồ đo nhiệt bị lỗiKiểm tra lại cài đặt. Kiểm tra đồng hồ đo nhiệt.
Lỗi cảm biến PT100 đo nhiệt độ trong máy biến áp dầu hoặc nhiệt điện trở
Kiểm tra cảm biến và nhiệt điện trở
Thời gian rơle đặt không chính xácCài đặt lại thời gian đặt rơ le
Chập mạch điều khiển thứ cấpKiểm tra loại bỏ nguyên nhân gây sự cố
Nhiệt độ trên nhiệt kế bất thường trong quá trình hoạt động Đầu nối, đầu cốt máy biến áp bị nóngLàm sạch bề mặt đầu cốt, ecu và siết lại
Cáp bị nóngCáp bé hơn tiêu chuẩn. Thay cáp mới



Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, đồng hồ đo nhiệt độ lớp dầu trên cùng phát ra cảnh báo hoặc gây nhảy.
Tản nhiệt không đủ. Nhiệt độ môi trường caoKiểm tra lại tản nhiệt. Lắp thêm quạt nếu cần thiết.

Máy biến áp quá tải

Giảm tải hoặc lắp máy biến áp công suất cao hơn

Dầu, nước hoặc không khí lưu thông kém

Kiểm tra lại dầu, nước và không khí lưu thông.
Nhiệt độ dầu quá caoGiảm tải
Nhiệt độ nước quá caoGiảm tải
Điện thế nối đất quá mứcMất nối đất một phaKiểm tra nối đất



Âm thanh máy biến áp
Điện thế cáp cao hơn mức quy định. Lỏng đầu cốt.Giảm điện thế cấp hoặc đổi vị trí bộ điều áp. Siết chặt lại đầu cốt.

Dội âm lại từ tường hoặc vật chắn
Lắp tấm triệt âm. Đặt máy biến áp theo hướng không song song với tường. Dùng cao su giảm rung dưới máy biến áp.
Tần số bị thấpLiên hệ với công ty điện lực
Nhảy rơ le sai lệch trong quá trình vận hành Chập bên trong máy biến ápLiên hệ nhà sản xuất
Chập biến áp dòng cấp cho rơ leKiểm tra biến áp dòng
Nhiệt độ dầu máy biến áp caoDầu chạy chậm mức dầu thấpMở van kiểm tra mức dầu
Bảo vệ bơm dầuKiểm tra bơm dầu và bảo vệ bơm dầu



Rơ le hơi Buchholz-gas tác động báo động

Hơi khí gây nóng
Giảm tải máy biến áp. Nếu khí thoát ra dễ cháy, lấy mẫu khí dùng máy phân tích khí hoà tan. Báo cáo điều độ tách máy biến áp và liên hệ nhà sản xuất.
Khí thoát ra không màu không mùi.Nếu khí thoát ra không dễ cháy. Giảm tải tiếp tục vận hành và tăng cường giám sát.

Rơ le hơi tác động nhảy
Hồ quang phần tích cựcPhân tích khí dùng máy phân tích khí DGA. Liên hệ nhà sản xuất.

Mức dầu thấp
Bổ sung dầu và sửa chữa chỗ rò rỉ. Chỉ được hàn khi máy biến áp ngâm đầy dầu hoặc inert gas (nitrogen).
Chỉ thị dầu báo mức dầu quá cao hoặc quá thấp
Mức dầu không chính xác
Điều chỉnh mức dầu. Bịt kín lại các rò rỉ. Chỉ được hàn máy biến áp khi có đầy dầu hoặc inert gas (nitrogen).
Rơ le sai lệch áp suất dầu báoSai lệch Áp suất dầu / nước nhỏ hơn 0.03 barGiảm áp suất nước, kiểm tra van, làm sạch tuần hoàn nước / làm mát.
Báo rò rỉRò rỉ trong làm mát.Sửa chữa thay thế làm mát.
Rơ le bảo vệ áp suất tăng cao, bộ điều áp dưới tải (OLTC) cảnh báo
Áp suất tăng cao trong các bộ phận điều áp dưới tải
Kiểm tra sửa chữa công tắc chuyển hướng của bộ điều áp
Bộ điều áp dưới tải bị trượt khỏi nấcThao tác chuyển mạch chưa làm tốt (dừng ở vị trí trung gian bộ chuyển nấc)Kiểm tra bộ điều áp, khoá liên động và cơ cấu truyền động.
Van giảm áp (Pressure relief device) nhảyÁp suất trong máy biến áp tăng đột ngộtPhân tích khí gas và báo điều độ, nhà sản xuất.

Cảnh báo rò rỉ khí

Lọt khí gas ra ngoài
Phân tích khí gas và báo điều độ, nhà sản xuất.
3. Kết luận
Trên đây, MBT đã đưa ra một số biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục một số lỗi cơ bản trong quá trình vận hành của máy biến thế, máy biến áp điện. Hi vọng với kiến thức trên sẽ giúp được quý khách hàng, quý đối tác có cái nhìn tổng quan nhất, cách xử lý hiệu quả nhất khi gặp tình trạng về lỗi trong máy biến áp.

Để hạn chế tình trạng lỗi vặt, những lỗi không đáng xảy ra; hạn chế quá trình bảo trì, bảo dưỡng, máy biến thế hoạt động ổn định, lâu dài thì các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu về máy biến thế nên tìm hiểu và chọn đơn vị cung cấp máy biến áp, máy biến thế uy tín trên thị trường.

Máy biến thế là sản phẩm chủ lực của Công ty CP Chế tạo biến thế điện lực Hà Nội (MBT). Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm máy biến thế, tủ điện - trạm điện uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất máy biến thế cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, trang thiết bị máy móc công nghệ hiện đại, các sản phẩm và dịch vụ của công ty từ lâu đã được thị trường đánh giá cao.

Với phương châm kinh doanh là: “Chất lượng dưỡng niềm tin”, khách hàng khi đến với MBT sẽ luôn nhận được các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý, thời gian giao hàng nhanh nhất và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Liên hệ ngay 0913 006 538 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và nhận báo giá máy biến áp ưu đãi nhất.
 